爆炸危险区域划分范围...
安全环保
爆炸危险区域划分范围?
10
爆炸危险环境电力装置设计规范中附录B,B.0.1中第一条与释放源的距离为7.5米区域为2区,为什么图片标的是15米 ?
0评论
+
关注
共1个回答
cookie,新能源-涡轮机械辅机工程师
2023-08-29回答
我的理解是释放源位置确定后,地面高7.5米,半径7.5米的这块都是二区,释放源自身二区半径是7.5米,释放源位置越高,二区就越大,释放源与地面这块距离合并就是二区,不知道这样理解对不对~