提问
问答首页
问题分类
文章
视频
消息管理
站内通知
我的
盖德化工网
盖德化工网
>
盖德问答
>
罐区仪表设计本安还是...
仪器设备
罐区仪表设计本安还是隔爆?
有没有在罐区负责仪表的,罐区仪表设计一般是按隔爆设计吗?还是本安?
0评论
+
关注
共1个回答
微凉·暖心·,设备工程师
2019-04-19回答
错了,都用本安的
隔爆,本安两种防爆形式都不会被淘汰。
罐区一般用隔爆设计,是出于罐区仪表数量相对装置数量少,一般是阀、液位计、液位开关往往使用220VAC和24VDC配电。为了方便设计其它温度,压力,流量仪表也用隔爆。否则室内端,会出现一半安全栅信号,一半隔爆信号,设计工作不方便。业主管理也麻烦。
所以习惯隔爆设计。
当然要用本安设计也不违背规范。
3