RsNetWorx组态求助?
用rsnetworx组态都没有问题,能够识别所以的模块,没有黄色问号出现,也没有其它报警啥的,controlnet模块AB通道灯都为绿色,但是就是ok灯和其它IO模块的ok灯一直绿色闪烁。之前一直都好好的。不知道是版本的问题还是什么原因导致的?
展开
0评论
+
关注
共1个回答
锦然锦梦,设备工程师
2018-05-23回答
我刚把自己问的问题解决了,很奇怪,我先组态,默认的是只有a通道,把这个组态信息下载到控制器,发现两个controlnet模块ok灯变绿,输入模块都变绿,但是输出模块ok灯依然闪烁,然后把控制程序下载到控制器,手动打到run模式,执行了一遍程序,竟然有输出,然后从rsnetworx里选择了属性,把单一的a通道变为ab通道,然后又把这个组态信息下载到控制器,竟然变好了,感觉好奇怪。