终端压力不足?
终端压力不足?
我现在这边有一套锅炉循环的系统,两台
离心泵
并联出水压力0.45MPa,到使用端后只有0.15MPa了,垂直距离只有10.5米的样子?请求各位大神能解释下么?
0评论
+
关注
共3个回答
青珂,给排水工程师
2019-01-03回答
高差太大了
你意思是我们用的泵扬程不够?我主管路出去通过一个三通分成两个支路,一个支路的管线比较长,到终端压力只有0.15MPa,一个支路管线比较短,终端压力还够!
16
评论 0
举报
可乐,仪表维修员
2019-01-03回答
这种状况应该需要在满足泵出口压力的前提下,逐渐的开大出口阀。当压力下降至设计压力时,就可以了,等待泵后系统充满水泵打入最高点时,泵的压力会有所上升,这个时候继续逐渐地开大出口阀,如果开大到是压力降低,这个点就是最大流量了。如果流量过大,也会造成因电流超高过电流停泵的。
这个问题属操作问题。
展开
2
评论 0
举报
冰言儿〆,设备维修
2019-01-03回答
1、压力因高度的损失;
2、压力因管道阻力的损失;
3、压力表的测量误差
以上都可能导致压力差距较大
9
评论 0
举报