请问安全阀根据规范根...
请问安全阀根据规范根部还允许设置手动阀门吗?
请问
安全阀
根据规范根部还允许设置
手动阀门
吗?
0评论
+
关注
共4个回答
清风微微起,工艺专业主任
2019-03-08回答
可以设置,没毛病
15
评论 0
举报
风尘两清让步,给排水工程师
2019-03-08回答
GB150.1-2011 附录B 一般不宜设置手阀,连续为方便检修的可以 整定压力取1.05-1.1 工作压力 设计压力应大于等于整定压力
8
评论 0
举报
奶酪馅饼,销售
2019-03-08回答
安全阀根部一般不建议设计手阀,但是规范没有强制要求,一般连续生产的设备,安全阀会设一开一备,保证装置不停工情况下,安全阀可以按期检验,此时,安全阀根部必须设计手阀,同时手阀必须设铅封开,或锁开,同时,设计安全阀台账。
展开
10
评论 0
举报
书生,工艺专业主任
2019-03-08回答
不安装阀门怎么检修呢,只是要锁开或铅封开,这是重点,前后都可以装
7
评论 0
举报