详见gb50235-97<工业金属管道工程施工及验收规范> 输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。 泄漏性试验应按下列规定进行: 7.5.5.1 泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空 气。 7.5.5.2 泄漏性试验压力应为设计压力。 7.5.5.3 泄漏性试验可结合试车工作,一并进行。 7.5.5.4 泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放 空阀、排气阀、排水阀等。以发泡剂检验不泄漏为合格。 7.5.5.5 经气压试验合格,且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄 漏性试验。 7.5.6 真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h 的真 空度试验,增压率不应大于5 %。 7.5.7 当设计文件规定以卤素、氦气、氨气或其他方法进行泄漏性试验 时,应按相应的技术规定进行。