直连 混水供暖机组选型(电暖或空调供暖10摄氏度温差设计),我公司研发智能恒温混水装置,水泵采用一用一备控制方式设计,从而使水泵能效最大化利用,防止双泵压力损失现象,节约用电。 ...
-
节能: 采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可接受一切措施以更有效地利用能源资源,从而减少因经济增长和人们生活的改善而对能源资源提出的更多需求。自然界的常规能源资源是有限的。 国际能源界把节能称为第五能源,与煤炭、石油与天然气、电力、核能死啊能源并列。节能不是单纯地节约和少用能源,而是致力于降低单位产值的能源消费量。 为此,需要在能源系统的所有环节,从资源的开采、加工、储运、转换、分配知道终端利用,采取技术的、管理的措施来消除能源的浪费。节能减少了对常规能源的需求,有利于经济发展和生态环境的改善,并为新能源的开发赢得了时间。从经济学观点看,节能实质上是用其他资源,如资本、人力、技术等来部分代替能源。 高效节能: 机组采用了变频控制技术,充分利用外王供水压力,高效节能,节省运行费用。 安全可靠: 本机组变成控制具有多重控制保护,确保供暖系统安全运行。 运行稳定: 采暖系统压力、流量调控便捷,高低区互不干扰,可根据实际需要确定不同的运行情况:先进技术与高品质保证设备可长期稳定运行。 ...
-
堃成科技有限公司15135102616 当前,混水机组供热技术正在迅速推进,主要是由于它与传统的面式热交换机组相比较具有下列明显的优势: 1. 无换热器,无补水系统,系统简单,占地小,投资省; 2. 阻力小,节电; 3. 故障率低; 但是由于混水机组将一、二次水混合,管理体制问题和水质问题使这项技术的推广受到制约。 关于管理体制问题,主要是一、二次水不归同一个单位管理所致。在某些城市某些区域,不存在此问题。对如何解决此问题本文不作叙述。 堃成科技有限公司15135102616 关于水质问题,需从热源谈起。 一般说来,高温水供热的热源有以下三种: 1. 首站:由发电厂或热电厂的蒸汽加热; 2. 热水锅炉:由燃料直接加热; 3. 电厂或热电厂循环冷却水:这部分水的热量本来是经冷却塔排空,而 经改造让汽机凝汽器低真空运行,使循环水的温度升高,温度不足部分另设调峰换热器补充。 以上三种情况,热水无论是来自换热器、锅炉还是凝汽器(实际上也是一种换热器)与电站锅炉相比都水温不高,对水质要求也不很高,水质问题并没有想象的那么严重,只要采取过滤除污措施能除去杂物、渣滓,防止堵塞,是完全可以允许一二次水混合的。这就是说,高温水供热系统中的所有机组都可以是混水机组。 在我国,高温水供热的设计水温一次水一般在 135 ℃ 以下,到达二级站的水压一般在 0.3~1.0MPa 之间,而二次水水温有以下三种情况: 1. 散热片散热:一般取供 80 ℃ 、回 60 ℃ ,温差 20 ℃ ,规范中规定的供 95 ℃ 、回 70 ℃ ,现已不被采用。 2. 风机盘管散热:供 60 ℃ 、回 50 ℃ ,温差 10 ℃ 。 堃成科技有限公司15135102616 3. 地板敷设散热:供 45 ℃ ~55 ℃ 、回 35 ℃ ~45 ℃ ,温差 10 ℃ 。 二次水网的供回水压差由系统阻力而定,一般在 0.05~0.2MPa 之间,静压由最高建筑物高度确定,回水静压头一般可取系统最高点高度加 4 米。换热机组设置的目的就是为了满足以上压力温度的要求。但是不同的机组能耗水平是有区别的,正确的选择机组配置对节能有重要的意义。 堃成科技有限公司15135102616 ...