提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  埋地管道阴极保护.请...

埋地管道阴极保护.请帮忙看下吧?

0评论 +关注
共1个回答
建议楼主看看sy/t 0019-1997 《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》但是请注意,sy/t 0019-1997已废除,新的规范是gb/t 21448-2008 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》。再看看sy/t 0096-2000 《强制电流深阳极地床技术规范》1 强制电流阴极保护利用外部直流电源,取得阴极极化电流,以防止金属遭受[wiki]腐蚀[/wiki]的方法称强制电流阴极保护,或外加电流阴极保护。此时被保护的金属接在直流电源的负极上,而电流的正极则接辅助阳极。强制电位阴极保护为目前油气管道阴极保护的主要形式。该保护系统主要包括供电电源,辅助阳极(阳极地床),参比电极,电绝缘装置,检测系统等。2牺牲阳极保护在离子导电的介质中,与被保护体相连并可以提供阴极保护电流的金属或合金称牺牲阳极。牺牲阳极保护实质上是应用了不同金属间电极电位差的电化学原理来实现阴极保护。当钢铁管道与电位更负的金属电气连接,并且两者处于同一电解质溶液中(如土壤、海水)则电位更负的金属作为阳极在腐蚀过程中向管道提供阴极保护电流,实现管道的阴极保护。常用的牺牲阳极有镁和镁合金、锌及锌合金以及铝合金三大类3 阴极保护准则(a)埋地钢质管道阴极保护应符合下列准则之一: 在施加阴极保护电流的情况下,测得管/地电位为-850mv(相对饱和[wiki]硫酸[/wiki]铜参比电极下同)或更负。 相对饱和硫酸铜参比电极的管/地极化电位为-850mv或更负。 管道表面与同土壤接触的稳定参比电极之间阴极极化值最小为100mv。这一准则可以用于极化的建立过程或衰减过程中。(b)其它要求 对于裸钢表面或涂敷不良的管道,在预先确定的电流排放点(阳极区)确定净电流应从电解质流向管道表面。 当土壤或水中含有硫酸盐还原菌,且硫酸根含量大于0.5%时,通电保护电位应达到-950mv或更负。这个标准游泳:http:///misc.php ac ... p;formhash=16a92e4a