快切装置的技术求助?
有谁能解释一下 图片中的一段话 “投用备用电源的时机。。。。。。。。。。。。。。。。相角差不是重要条件” 快切投切时,产生的电压差 是跟相角差有关的 因此上面的话 是不是矛盾了
展开
0评论
+
关注
共3个回答
故事还有他,销售
2018-05-24回答
快切启动条件比较重要 主要考虑两种情况 一是 上级断路器误动作,二是 上级电源短路 不知道大家针对这两种情况 是怎么样设置启动条件的
0
评论 0
举报
犹存,仪表管理
2018-05-24回答
我以前接触过快切装置,根据说说的,快切有几种启动方式,你说的是其中一种,先切后合。这时候不需要快速合上备用电源,有延时。但是要考虑电机的反馈电流,如果母线电压下降很多,后合之后等同于再启动,冲击电流会很大,会对小系统造成影响,甚至解列。快切另外的一种启动方式是快速合闸,电机基本不会低电压跳闸,这时候快切要捕捉相角,所以不是矛盾的。纯属个人见解
展开
0
评论 0
举报
爱人刘。,给排水工程师
2018-05-24回答
从电机学原理讲,如果电源电压的相位与电机残压的相位不同,瞬时相当于电机绕组承受两个电压源矢量之差,同时电机转子需要承受两个电压矢量引起的力矩。 上文所述的备用电源投入方法存在严重损坏电动机的风险。