磁致伸缩液位计传感器的连接处是否有导线外露?

0评论 +关注
共1个回答

磁致伸缩液位计常见问题的检查和处理方法

1、磁致伸缩液位计没有液位显示或显示zui小
输出电流一直为zui小值,有可能是浮子卡死在底部,或者浮子泄露,与工艺联系停表拆卸检查,检查测量杆内及浮子上是否有污物,进行清洗,如果浮子已泄露只能更换。
输出电流小于4mA,仅有3.62mA,早期的K-TEK型液位计,可检查变送器模块左上角zui左边的跳线开关,如果跳线短接环在上端,则处于“FAIL LOW”报警模式。有信号丢失或变送器有故障时,输出电流被置为3.62mA。
变送器没有电流输出,先检查供电是否正常,再检查连接电路有无断路或接触不良现象。用万用表测量变送器的输出电流,通电时输出电流应为4mA至少1s,然后,要么为所测的液位数值,要么为报警状态。否则可能是变送器供电有问题,或者主要的电子部件损坏。

2、磁致伸缩液位计液位显示有偏差
液位显示有偏差,检查浮子,取样管路等没有发现问题,可对变送器的量程重新标定。同时按下UP和DOWN键1s可进入标定模式。将浮子置于0%处,按住DOWN键1s使输出电流为4mA。将浮子置于100%处,按住UP键1s使输出电流为20mA。
仪表显示与实际液位不一致的故障有:工艺介质量含有气泡,介质的密度和浮子的密度不一致,联系工艺进行解决。仪表的零点参考点不对,重新进行标定。接线端子受潮、进水,可对受潮部位进行烘干处理。传感器或模块有问题,用备件进行更换,否则只能返厂修理。