这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?

现在采用的是接线方式是:本质安全型控制按钮安装在非防爆的按钮盒上(非安全区内)+本质安全型安全栅(安全区)+PLC等等(安全区),公司外部安全检查,专家提出,需要把非防爆的按钮盒改成防爆型的按钮盒,控制按钮比较多,我想问下我之前的那种本安型接线方式能达到防爆要求吗?如果能达到,需要那些验证呢?求有经验的小伙伴给点我意见,非常感谢。
0评论 +关注
共1个回答
1、首先你要明白防爆中本安和隔爆的含义(我感觉你没明白),看图片这些开关像带220VAC交流电的回路。如果这样,肯定要考虑相对应等级的隔爆形式的控制箱。
若箱内不存在220交流电,只有干接点和24VDC电。可以往下看:

2、若回路达到本安指标(从开关、线路、安全栅整条回路达到本安指标),端子排不影响本安性能指标。
    