为什么PKPM中所有...
生物医学工程
为什么PKPM中所有板的导荷方式都是双向板?
1.例如阳台、放空调的板长边与短边的比值大于3,是否要将双向板改为单向板?
2.双向板的配筋是否比单向板的更经济?那么我可不可以把板的长边与短边大于3的单向板也改为双向板?
展开
0评论
+
关注
共2个回答
时间以南慕城,工艺专业主任
2019-03-11回答
PKPM是可以改导荷方式的,现浇板变长比大于3也没有必要改单向板,预制板、组合楼板必须改单向板
20
评论 0
举报
Hug,销售
2019-03-11回答
可以改变下导荷方式。一般而言双向板配筋经济些,但一般长短边之比大于3,按单向板进行配筋计算,另外一个方向配构造分布钢筋。配筋怎么配主要依据力往哪个方向传递的多,钢筋要用在刀刃上。