各位盖德朋友,我公司地处苏北连云港,循环水实用地下水,含盐分很高,而且钙镁离子很高,给锅炉和循环水出来带来很多问题,现在通循环水的设备和管道结垢很严重,如果有专业做水处理的同志可以联系我,邮箱是; zhangjialei75828@163.com .欢迎来我公司现场考察。谢谢!
0评论 +关注
共17个回答
加个反渗透处理循环水补水,否则循环水的水质会越来越恶劣的,如果有脱盐水用过后可以作为循环水补水,考虑少补一次水
首先投加石灰、纯碱等去除硬度,其次在循环水中投加缓释阻垢剂并保持低浓缩倍数!
4# yplhq 高含盐量水,首先浓缩倍数不能取高,其次要注意缓释阻垢剂的选择。 再就是要控制好系统ph值,一般需要加酸,防止ph值过高。
除了对循环水进行处理外, 考虑不要全部使用这种循环水, 可以补充一部分新水. 否则就是处理工艺再先进, 难免会有一些累积, 最终还是要出问题.
加药剂进行封闭处理,国内现在有许多提供水处理技术的公司或科研单位。
石灰软化预处理
关于这个问题,我认为治标还要治本,地下水必须要经过预处理才能够使用,否则添加阻垢缓蚀剂效果也不明显!采用碱石灰降低硬度,采用离子交换树脂降低盐含量,利用膜处理工艺净化给水,效果一定会改观的!
循环水是否考虑先处理一下。
锅炉用肯定是要软化的,至于循环水嘛,可以不软化,但浓缩倍数有限
建议预处理,循环水用软化水就行了,锅炉水就要用除盐水
你这情况和山东很相似,都是用的地下水,硬度特别大。这样的情况一般只有那几种解决办法,要么就是加软化水设备,一般是钠离子交换床;要么就是多排水,降低浓缩倍数;还有就是,把提供给锅炉的除盐水多余部分当成循环水的补充水。 [ ]
硬度太大了,是应先预处理一下,降低原水硬度! [ ]
高含盐量水,首先浓缩倍数不能取高,其次要注意缓释阻垢剂的选择。 再就是要控制好系统ph值,一般需要加酸,防止ph值过高。 具体情况不了解,也不知道是什么地方有问题。
使用地下水,都有这个问题,但如果你进行水处理的话,成本要增加不少的,我也是你附近的人,我知道使用地下水还是为了省钱,所以,进行水处理不是一个合理的选择,我倒建议你采用自来水循环使用算了,如果你的循环水量不大的话。
地下水钙硬高的比较常见,尤其在北方,如何控制使用这类水,有几种方案可供选择: 1、先软化原水,这种方案是最好的,对设备和循环系统来讲是最好的,但处理成本却是最贵的,也不是最适合的; 2、控制循环水的碱度,即添加加酸系统,只要碱度维持在200左右,即使总硬在1200-1500,用阻垢剂没有多大问题,这种方案是最可行的; 3、用阻垢剂,纯粹用阻垢剂来结垢不现实,一是成本高,二是不容易控制结垢,这种方案是不适合的。
我想如果可以的话增加个净水厂,把水先处理一下,然后对设备和管线作预膜,再加阻垢剂,增设旁滤,看看效果