西门子s7-200模拟量处理,并且与dcs通信?
我们火炬区用的是西门子s7-200,并且通过485与浙大中控300xp通信,信号在dcs上显示。 现场有EJA压力远传,当dcs显示在4.4时,现场表1.2%,量程是300kpa,用dcs在线和西门子笔记本在线看,都在4.4左右,这样通信没事。下午dcs开始慢慢上涨,最后到14.9,现场表却不怎么动。这是plc处理模拟量精度的问题还是485信号有干扰呢
展开
0评论
+
关注
共10个回答
Zj,工艺专业主任
2018-05-18回答
dcs显示涨的时候你有没有监控一下s7-200 modbus发送值有没有发生变化
0
评论 0
举报
浪子.,仪表工
2018-05-18回答
电流换算,与现场表一样。与plc在线检测的有差异 你说的是电流换算与eja变送器一样,是这样吗? 也就是电流对了,你plc的输出有问题。 那么换个ai通道测一下。 再没问题可就以说是程序出问题了。
展开
0
评论 0
举报
滥情,应届毕业生
2018-05-18回答
统一回复:今天我把压力直接引到dcs上面了,压力值立即从4.2降到3.6,并且观察一上午了,信号只是从3.6到3.8之间波动,不会从3.6一直涨到十几。再就是昨天用s7-200软件在线看了,plc监视状态数值与dcs都比实际大。我感觉现场表没问题,通信线485没问题,西门子处理模拟量有问题
展开
0
评论 0
举报
故事还有他,销售
2018-05-18回答
先查硬件,再查软件。 选看电流,换算一下是不是能对应得上。 电流换算,与现场表一样。与plc在线检测的有差异
0
评论 0
举报
nnocent,设备维修
2018-05-18回答
先查硬件,再查软件。 选看电流,换算一下是不是能对应得上。
0
评论 0
举报
趁微风不噪趁,给排水工程师
2018-05-18回答
请注意ai通道的com连接,应该是信号共地连接引起的问题
0
评论 0
举报
苦苦de甜甜de,化验员
2018-05-18回答
现场表没问题吧? 现场表换过了,效果一样
0
评论 0
举报
占有,化工操作员
2018-05-18回答
现场表却不怎么动 也有可能是现场200的ai通道有问题。建议用西门子的micro/win连上200cpu,看看程序里数值是多少。
0
评论 0
举报
清风与共明月,给排水工程师
2018-05-18回答
dcs显示涨的时候你有没有监控一下s7-200 modbus发送值有没有发生变化 modbus发生值也变化,与到dcs的数值一样,现场表不变的情况下,dcs数值变化
展开
0
评论 0
举报
然后呢,后来,工艺专业主任
2018-05-18回答
modbus发生值也变化,与到dcs的数值一样,现场表不变的情况下,dcs数值变化 你可以先看一下,ai通道的输入的原始值,有没有像这样的类以似的变化,如果有,现在表又稳,那则可能是你这个ai通道有问题了,换个通道试试
展开
0
评论 0
举报
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示