0评论 +关注
共1个回答

陕西平高智能电气有限公司小型化35kV 公用线路上安装柱上真空断路器时,应有运维部、管理单位、安全监察部、调通中心等部门联合现场勘查安装位置,安装位置的选择要合理,一般安装在干线分支及较大的支线处,以确保某一区域发生故障后,将该区域切除,确保大面积电网的安全、可靠运行,管理单位不准私自安装。

安装、维护

操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知识,对运行中问题应予以记录,必要时通知制造厂家。

产品在安装前要进行外观检查。观察一下产品的绝缘套管是否有损伤,分合指示、储能指示是否有漏装现象,箱体是否有变形等。检查完毕后,产品要装在高4m以上的柱子上使用。

带隔离开关的断路器安装时应认真检查隔离开关与断路器之间的机械联锁装置动作的准确性。

产品在投入运行前,就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构进行操作,以检查各种动作是否正确。

断路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好,用户不必开机检查;按要求进行耐压试验后,即可安装。

断路器可以单杆架设,也可以双杆架设。断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上。

产品定期进行小检,主要检查断路器的动作是否正常。带隔离开关的断路器,隔离开关每年检查2次,内容有检查隔离开关与断路器之间的机械联锁动作是否正常,并在活动部件注入一些润滑脂。

配电网自动化模式方案

1变电站主断路器与馈线断路器配合方案

由变电站出线保护开关和馈线开关相配合,并由两个电源形成环网供电方案。也就是说优化配网结构,推行配电网“手拉手”,变电站出线保护开关具有多次重合功能,重合命令由微机控制,线路开关具有自动操作和遥控操作功能,开关具有自动操作和遥控操作功能,远动装置,事故信息、监控系统由微机一次完成。设备与线路故障由主站系统判断,确认故障范围后,发令使故障段开关断开。

2 自动重合器方案

此方案是将两电源连接的环网分成有限段数,每段线路由相邻的两侧重合器作保护。故障时,由上一级重合器开断故障,尽可能避免由变电站断路器进行分合。

3 自动重合分段器方案

每段事故由自动重合分段器根据关合故障时间来判断。此方案在时间设置上,应保证变电站内断路器跳开后,线路断路器再延时断开。然后站内断路器进行重合,保证从电源侧向负荷侧送电,当再次合上故障点时,站内断路器再次跳开,同时故障点两侧线路断路器将故障段锁定断开,确保再次送电成功。

4 馈线自动化模式

(1)就地控制模式,即利用重合器加分断器的方式实现。

(2)计算机集中监控模式,即设立控制中心,馈线上各个自动终端采集的信息通过一定的通信通道远传回主站。在有故障的情况下,由主站根据采集的故障信息进行分析判断.切除故障段并实施恢复供电的方案。