谈论下连通器两端界面是否一致,侧装界面计能否反馈真实界面?

如题,如果要测一个容器内的界面,用磁翻板、浮筒等侧装的仪表能否准确测量?容器内的液面、界面一直都在变化,旁通管内的界面、和液面能跟容器内保持一致吗?我搜了很多连通器方面的资料还是不太确定这个问题,有没有明白人给讲解一下,感谢!
0评论 +关注
共5个回答
连通器,压强平衡原理,
大罐中平均密度一生变呢,连通器和大罐,两者的液面,就会不一般高的。

你们见过的那种两点连通器,木法用于测界位

但是,
天天天哼唧国际歌的理想主义者,
给一根筋的人呀,
还有给白眼狼,
还是会指条明道的:

大罐上,从上到下割出一条缝儿,焊个全贯通式连通器,就可以测界位喽。





 
我们现场有个油水分离罐,需要测量界面。仪表选型使用浮筒界位计。但是设备一边进料,一边出料,根本没给分离的时间,油水混合状态,根本测量不了。如3楼所说,旁通一般都有一定的滞后性。  
我们现场有个油水分离罐,需要测量界面。仪表选型使用浮筒界位计。但是设备一边进料,一边出料,根本没给分 ...
设计院喜欢这样选,我问过过设计人员,为啥这样选,能否保证界面一致,回答的是大概能,我认为要保持界面一致需要很严苛的条件,所以一般我会给用户建议用顶装式仪表,直接在容器内测量  
呵呵。

沉层料液,如果不下降到下连通口以下呢,那么浮层料,
就没法进入到连通器,

你继续往下想,料液高度的不一致性问题会更多。

——这就是连通器无法测量界面的道理也。



 
从静态说能保持一致,也就是说时间足够长之后液面(界面)是相等的;
从动态说,与联通管道阻力有关,与仪表腔室容积有关。通管道阻力越大、仪表腔室容积越大,时间常数就越大,动态跟踪就越差,也就是说达到液面(界面)一致的时间就越长。  