关于4-20mA信号分流问题?

如图,一个电流信号被串接经过了一个信号采集器,然后进机柜卡件,采集器处和机柜处测量的mA值不同,有衰减,请问是怎么回事
0评论 +关注
共5个回答
信号采集器内阻不符合要求,导致分流。如果是要分两路信号,建议采用信号分配器或信号隔离器。
    "信号采集器内阻不符合要求,导致分流"这种说法是错误的:只有漏电(如绝缘严重不合格等)才会导致分流;"信号采集器内阻不符合要求“,过大的话如果超过4-20mA信号对负载阻抗的要求会导致回路信号值错误(失准,严重的话就不能传输信号)。  
信号采集器内阻不符合要求,导致分流。如果是要分两路信号,建议采用信号分配器或信号隔离器。  
用信号隔离器吧简单快捷  


1、我猜楼主说的“衰减”,是说电流回路里串接上“采集器”之后,机柜处采集到电流值,变小了。

2、果真如此呢,
      那是由于,机柜的电流采集电阻r1,“采集器”的电流采集电阻r2,两阻值之和(r1+r2),超过了变送器允许的带载阻值R。

3、当(r1+r2)>R 时,
      每当变送器的理论输出电流值l比较大时,
      (r1+r2)的分压作用,会导致落在变送端子上电压V,低于变送器要求的最低工作电压U,
      这会造成变送器无法输出其理论电流值I,只能输出一个小于l的电流值i,即输出电流会被迫衰减,以换取变送器获得最低工作电压U。

4、想事可参考哥写的这个科普帖,
       https://bbs.hcbbs.com/thread-1365184-1-1.html

       。


 

如果采集器和信号源共用电源,可以怀疑采集器内部有漏电;
检查检测仪表、检测方式、以及测量环境是否有干扰;

同一回路中的电流应该处处相等,只能被分流,不会被衰减。  