提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  关于某某风频的上、下...

关于某某风频的上、下风向的讨论?

从9月18日的环保每日一题中可以看出,大家对某项目位于某风频的上、下风向的分歧较大。不知道你怎么样,反正我遇到这样的问题总是要在手上比划半天,上风、下风,吹来、吹去,搞不好就糊涂。慢慢理一下,将GB50160-2008里的关于风频、风向的条款列出,附上自己的理解,请大家指正。 石油化工企业的生产区宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。 这样生产区的异味不易吹到邻近城镇或居民区。 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 这样可燃气不易吹到明火处。 全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。 万一下火雨,不易吹到生产区。 空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 该下风侧空气好,没有 乙炔及其他可燃气体、粉尘 。 消防站的位置宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。 这个不太理解?有理解的请介绍下。 明火加热炉,宜集中布置在装置的边缘,且宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备的全年最小频率风向的下风侧。 上游不会将可燃气刮来。 当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时,应布置在装置的一侧,位于爆 zha危险区范围以外,并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。 这样 可燃气体、液化烃和甲 B 、乙 A 类设备泄漏的气体不易刮到 控制室、机柜间等处。 正压通风设施的取风口宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备的全年最小频率风向的下风侧。 该取风口位置空气较好,上游没有 可燃气体、液化烃和甲 B 、乙 A 类设备泄漏的气体 。
0评论 +关注
共3个回答
这个比较难理解。最小频率风向的上风侧----就是最大频率风向的下风侧。弄不清为何不直接说,非要转个弯。
我看着楼主描述的都没错,这个帐有时候真是容易算糊涂了的。 消防站是消防官兵工作与休息的地方。
不是吧,最大频率风向的下风侧和最小频率风向的上风侧不是一回事。最大频率风向的下风侧是一般是被吹得最多的地方,最小频率风向的上风侧是来风最少的地方。