提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  加热炉余热回收部分联...

加热炉余热回收部分联锁后回复问题,请指教!?

我装置加热炉余热回收部分具体流程为烟气有两路可以放空,即直接排烟囱和经过空气预热器再去烟囱,两路各有一个两位式联锁阀,正常时流程为烟气经过联锁阀进引风机过空气预热器进烟囱,引风机有入口挡板,出口没有挡板,直接去烟囱联锁阀关闭,事故时直接去烟道联锁阀开,去引风机联锁阀关。问题是一旦联锁后恢复时很难实现无扰动切换,即起引风机时如何保证炉膛负压?不知道大家是怎么处理的?不管是复位联锁还是直接切换联锁阀都会产生波动,因为联锁阀不能实现调节。
0评论 +关注
共1个回答
建议加热炉余热回收部分烟气两路可以放空之前最好有一个调节挡板,风机为变频,变频和调节挡板都可以实现负压的控制。联锁的时候如果风机停了,直接放空。通过前面的调节挡板来调节负压。联锁的时候要实现无扰动好像不太可能,人工停风机还是可以保准波动小些的。
相关问题
锂硫电池充电容量太低怎么回事,求解释? 1个回答
LDS 798 染料的量子效率是多少? 1个回答
上转换发光的缺点? 2个回答
硼氢化钠还原金属离子后处理没有进行猝灭,对金属催化反应有什么影响? 1个回答
万能朋友圈,有认识研究镀膜方向的研究生,技术人才或者教授吗,我有实验方面的问题,请教下!!? 3个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值