加热炉余热回收部分联锁后回复问题,请指教!?
我装置
加热炉
余热回收部分具体流程为烟气有两路可以放空,即直接排烟囱和经过
空气
预热器再去烟囱,两路各有一个两位式联锁阀,正常时流程为烟气经过联锁阀进
引风机
过空气预热器进烟囱,引风机有入口挡板,出口没有挡板,直接去烟囱联锁阀关闭,事故时直接去烟道联锁阀开,去引风机联锁阀关。问题是一旦联锁后恢复时很难实现无扰动切换,即起引风机时如何保证炉膛负压?不知道大家是怎么处理的?不管是复位联锁还是直接切换联锁阀都会产生波动,因为联锁阀不能实现调节。
展开
0评论
+
关注
共1个回答
南风未起南风,销售经理
2018-05-25回答
建议加热炉余热回收部分烟气两路可以放空之前最好有一个调节挡板,风机为变频,变频和调节挡板都可以实现负压的控制。联锁的时候如果风机停了,直接放空。通过前面的调节挡板来调节负压。联锁的时候要实现无扰动好像不太可能,人工停风机还是可以保准波动小些的。