没见过禁止的规定,浮标液位计相对不安全,不建议使用。应该会有防静电、无火花的浮标液位计,具体向厂家咨询。您可以看下这篇文章,调查结果只是说浮标液位计静电连接要可靠,而并未要求更换浮标液位计。巴顿溶剂公司静电火灾爆炸事故,链接地址: http:///case/71819.html 说下我个人的粗浅看法:1、浮标可能脱落成为孤立的导体,这在防静电相关规范是禁止的,容易引起静电放电事故;2、即使浮标与牵引钢尺实现了可靠连接,但静电连接总有失效的时候。由于是在罐内不便检查,就难以发现隐患,仍然会重蹈覆辙美国巴顿溶剂事故;3、由于浮标牵引钢尺需要随液位升降,故液位计接管做不到完全密封,可燃蒸汽会因液位计接管向外扩散,如果遇到外界着火源则有回火爆炸的危险。