提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  35kv柱上高压真空...

35kv柱上高压真空断路器工作原理?

0评论 +关注
共1个回答

35kv柱上高压真空断路器工作原理陕西平高智能电气有限公司基本机构

1固体密封真空灭弧室


符合环保要求:无油和SF6气体;采用防尘硅橡胶对绝缘筒进行包封,防污等级高;美观、轻,易于运输。

两套主变差动保护装置均无延时跳主变三侧断路器。   

两套相同原理的220 kV复压过流保护和零序过流保护均经延时跳主变三侧断路器,投入零序方向保护,经延时跳主变高压侧断路器。两套相同原理的110kV复压过流保护 I段第一时限跳110 kV 母联断路器,Ⅰ段第二时限跳本变压器中压侧 110 kV 断路器;零序过流一时限经延时跳主变三侧断路器;配置零序方向过流Ⅰ、Ⅱ段,均分为两个时限,第一时限跳 110 kV 母联断路器,第二时限跳本变压器中压侧 110 kV断路器。各个继电保护器相互配合,完成对主变及相邻线路故障的保护。

如图 1 所示,Ⅰ#主变发生 CT 覆盖范围内故   障,即 GZ1 点故障,差动保护动作并零时限跳Ⅰ#主变三侧断路器,但此时高压侧断路器Ⅰ-DL1失灵拒动,220 kV 进线仍然给Ⅰ#主变供电,差动不返回,失灵启动开放母线保护装置内的失灵保护,跳开 220 kV 母联断路器及所有与Ⅰ母相连的断路器,故障点被切除。   

虽然经过上述保护动作,切除了故障点,但由于高压侧断路器拒动导致了故障范围的扩大,跳开了与Ⅰ母相连的其他线路。