请问:在甲类车间内有5吨的环氧乙烷计量罐,需要那些安全设施或措施?谢谢指教

0评论 +关注
共1个回答

你好,本人经验不多,希望能一起讨论学习。我觉得安全措施应该包括以下几点:

1、在计量罐下方设置不低于150mm的围堰。依据GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版),5.2.28 凡在开停工、检修过程中,可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

2、在泄漏点5m范围内设置可燃气体探测器。依据GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)5.1.3 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内,应按区域控制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体报警系统。

3、计量罐、管道、法兰进行静电接地及跨接。依据GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版),9.3.1 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取静电接地措施。

4、计量罐设置氮气管线,每次进料前进行氮气置换。依据 常识。

5、计量罐张贴MSDS或安全标签,职业危害告知卡;

6、按照GB7231涂刷管道识别色,管道安全标识、张贴流向、物质名称。

7、液位计要有最高液位和最低液位红线,液位计如果选的是玻璃液位计则需要有保护套防止玻璃撞裂泄露。

8、15m范围内设置淋洗设施。

国内供应商(25家)
环氧乙烷相关回答
您可能感兴趣的问答
 