提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  给排水柔性防水套管的...

给排水柔性防水套管的安装长度尺寸?

0评论 +关注
共1个回答

柔性防水套管是适用管道越过墙面的地方受有震动或有严实防水规定的建筑物的五金管材,一般是

依据工程建筑科学院研发设计构思的S312、02S404标准图集生产制造的。柔性防水套管过墙处之

墙面,如遇非混凝土时要改成混凝土墙面,并且务必将防水套管一次凝结于墙里;柔性防水套管普

遍用以工程建筑、化工厂、钢材、饮用水、废水处理等企业。

标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取

60mm为宜。因为距离过近,立管阀门安装不便,有时需要破坏墙面才能将阀门装上;距离过远

则影响美观,且占用空间(其他管道也一样)。均采用管外皮距墙表面30mm;而对于排水管,

由于打口所需,采用承口距墙表面50mm。柔性防水套管管径应当比实际管道大1-2号管径(一般

大一号即可)。注意柔性防水套管的封堵应参考02s404图集。80以下的大2号,其余的要是高层主

立管必须打2号,如果是个别的洞口可以考虑大1号。

给排水柔性防水套管的规格一般有DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、

DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、

DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)和DN250(10寸管)等。

柔性防水套管管径的话通常来说是指公称外径、平均外径、内径等,那么柔性防水套管通常

使用的是公称外径200mm和250mm的两种规格。

1)穿楼板和内墙的给排水管,做钢套管或铁皮套管要大两号。比如DN100的管子套管为DN150;

其中厨房和卫生间排水管穿楼板是不做套管的。

2)管道穿过墙壁和楼板设置柔性防水套管时,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm;

3)柔性防水套管穿墙之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,需大于200mm,而且必须

将套管浇固于墙内。穿管处之混凝土墙处应不小于300mm否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加

厚部分的直径最小应比翼环直径200mm。

4)安装在墙壁内的柔性防水套管管其两端与饰面相平,穿过楼板的柔性防水套管与管道之间缝隙

应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;

5)柔性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。

相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值