提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  一般文丘里流量计忘记...

一般文丘里流量计忘记开方了流量偏大还是偏小?

RT求助大神
0评论 +关注
共1个回答
举例如下:
压差=25%FS时,按线性关系输出,则输出电流=8mA,
压差=25%FS时,按开方关系输出,则输出电流=12mA,对应50%满流量

上位机如误把上述8mA,作为开方信号,则计算出的流量,为25%满流量,这样就严重偏小了。

 