提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  分子筛加热?

分子筛加热?

询问大家一个问题,你们公司的分子筛运行程序在加热阶段暂停后在启动,加热时间是继续走还是重新计时啊,这个是不是设计到一个加热是否充分问题啊
0评论 +关注
共4个回答
个人认为停车时间过久,应该重新计时。已加热充分为目的
对的 ,这就是牵扯到两个分子筛的工作状况!加热的一个分子筛我们可以调出曲线看看加热峰值是否达到预期的目的,如果达到那就不必要延时了,否则那就要延时来对其加热,不然就对分子筛不好!而我们厂的是在加热期暂停了之后,再继续那就时间不会重新计时,会再原有的时间继续下去!谁有更好的建议还望转告!谢谢
如果是由于分子筛阀门或者是由于其他原因,短时间停止分子筛的运行,在重新运行分子筛程序继续走时间,不需要重新计时。 可根据分子筛加温器出口温度来确定加热是否彻底,如果分子筛加热出口温度没有到达预期的目标,可在加热尾期根据需要延长加热时间以到达加热的目的。如果分子筛延时时间过长,可以在后面的周期内对于分子筛进行适当的调整。 如果因为停车事故,造成分子筛停止运行时间较长,在向塔内倒气前最好是分子筛运行一个周期,对分子筛出口进行化验合格后,才可以向下面进行。
赞同2楼的意见,看情况,加热前期停车,加热不充分需要延时的话考虑手动延时少许即可。加热中后期停车,一般是避开选择这个时间停车,手动延时相对时间长一些。都不必要重新计时开始,延时过长,对另一组吸附再生也有影响。