喷淋人防密闭套管应随土建施工时一起捣浇在墙内。喷淋人防密闭套管直径应与所连接的管道,

密闭阀门, 超压自动排气活门的接管内径一致。喷淋人防密闭套管又被称为密闭防水套管。喷淋

人防密闭套管的主要作用是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水

的要求。

还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又限制管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,

更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性的浇注在墙壁上的,管

子是从套管中间通过的,管子的外径与套管中间用填料来密封,从而起到了防水和减振作用。

喷淋人防密闭套管常用于消防管道上,一般采用丝扣或卡箍式连接,穿临空墙或密闭墙套管一般比

设计管径大一个规格,套管密闭肋高50mm、厚10mm,要求双面满焊。安装的时候一定要注意:

1、填料根据实际情况选用环氧树脂、密闭防火胶泥等封堵。

2、平时不封堵、在战时转换期内进行封堵。

3、喷淋人防密闭套管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧

要与墙面在同一平面上;

4、喷淋人防密闭套管的预埋安装是在浇注地下室底板或建筑垫层之前进行,房间地面应按0.5%坡

向地漏。由于防爆地漏是用丝口连接排水管,所以排水管用镀锌钢管。

5、战时通风系统的穿墙套管的预埋,待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去,

套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊,喷淋人防密闭套管两端需露出墙面100mm。套管四周应

用钢筋加强。

6、设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度

坡向室外。

7、在制作喷淋人防密闭套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满

焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷

两遍以上的防锈漆。在安装时,喷淋人防密闭套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪

斜。