这个是P+F一入两出安全栅。是一路模拟量输入信号进入安全栅,两路模拟量信号输出至DCS或者SIS。两路输出的 ...
首先感谢您的回答,您的意思我大概明白了,那么有没有反过来的情况,计算机输入4-20ma到安全栅,这个安全栅同时输出2路或者多路信号到现场仪表,比如一个计算机信号一个安全栅到现场两路信号到切断阀。仪表设计规范是否允许这种操作,我没见过现场仪表有这种做法,但是也不知道是不是规范允许的,而且从技术上来说,一个卡件的4-20ma能否带动现场2个回路,有点笔记本电脑usb口不能拖动多个usb集线器的意思