提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  电机三相不平衡?

电机三相不平衡?

160KW的水泵,正常运行时电流一般在200A左右,现在C相电流达到225A,软启动控制。电气线路上都没有问题,大家看什么地方出问题的可能较大? 谢谢大家了。。。
0评论 +关注
共7个回答
同意6楼的意见
电流不平衡不能超过10%,看看其他两相电流是多少,如果其他没什么异常,可以继续运行,注意观察
先检查你哪的三相电压正不正常,另外检查一下电机的三相绕组电阻是否平衡。
具体检查步骤如下: 1:测试电机空载电流是否平衡 2。检查电机接线盒电机线是否松动 3。检查软启动器及其旁路接线是否松动 依你给出的现象来看应为线路松动的可能性较大!
电气线路没问题的话,三相电压平衡吗?另外检查一下电机的三相绕组是否平衡,希望对你有帮助。
1、先检查电源电压, 2、摇绝缘, 3、测电动机绕组的直流电阻。 注意:绕组不平衡时,电动机抖动很厉害。
是不是有接地现象,一般电流异常,会有接地点出现故障的