提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  消防水池预埋时为什么...

消防水池预埋时为什么用柔性防水套管?

消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面。
0评论 +关注
共1个回答

消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑

物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料;消防给水管穿过墙体或楼板时应加设

套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50mm;套管与管道的间隙应采用不燃

材料填塞,管道的接口不应位于套管内。消防套管穿越非承重结构的,套管壁厚不小于1mm的,

穿越承重结构的壁厚不小于2mm得。消防套管规格内径(mm) Ф6.5-Ф10 内径公差(mm) 

±0.3 壁厚及公差(mm)2.5±0.2。

柔性防水套管是在钢管外面焊上3道翼环,一面有4个螺丝扣,里面焊一个挡片加上一个交圈,

外面再做一个法兰盘,加4个双头螺栓,头上焊一道钢管,把钢管安装后,把法兰按上,把螺丝

紧固,越紧胶圈越大,越不漏水,一般在防水要求比较高的地方用,如水池出水口,水泵连接的

管道穿墙时。市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应

设置消防水池,在建设消防水池时有管路穿过消防水池,在管路穿墙处有较高的防水要求,所以

设置柔性防水套管。

水泵与柔性防水套管之间的是阀门减震机组,穿过柔性防水套管与水泵连接的水管应放置平衡,

防止柔性防水套管胶圈膨胀不均匀导致渗水因水泵吸水口水流压力较大,阀门机组过重,应在套

管距离30公分处设置管道支架,减轻防水套管的工作压力。热水和蒸汽管道突出的特点就是由于

温度变化所引起的管道热涨和冷缩。

安装时管道的温度为常温,初次运行(输送热媒)时,由于温度陡然升高,管道将急剧地伸长,

停止运行时,随着温度的下降管道也渐渐向回收缩。而且管道里面一般会有防凝固剂,这些化学

用品对管道的伤害也很大,因此对和供热管道一起使用的防水套管要求很高,在墙体外部的供热

管道一般有保温层保护,保护管道,但是穿墙部分没有保温层,这一段管道与墙体摩擦,时间长

对于管道和墙体都有损害,这里柔性防水套管就很好的解决这一问题,柔性防水套管适用于管道

穿过墙壁之处受有振动的地方,柔性防水套管安装在供热管道穿墙处可以减缓和阻止管道和墙体

的摩擦,有利于延长管道的使用寿命。

柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防

水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。 I型密封圈

适用于一般防水要求,II型适用于较严密的 防水要求。适用温度范围:-20°C~+80°C。 当穿墙

管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。

相关问题
柴油加氢裂化因焦化装置切塔时焦化柴油携带杂质导致过滤器冲洗? 0个回答
如何防止气化炉渣水处理开停车期间灰水管道垢片脱落? 0个回答
BGA、CSP封装中的球窝缺陷? 1个回答
锂电池涂布行业中,挤压模头使用的垫片厚度大家是怎么计算出来? 0个回答
多糖提取后,加乙醇沉淀产生絮状物,为什么离心后上层有絮状物? 0个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值