补偿器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常
安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管
道上,多用钢制波形补偿器,其补偿量约10mm左右。通常燃气埋地管道常敷设在0.8m以下的
地下,一般不考虑温度变化对管线的影响,因此以往阀井内加装不锈钢波纹管补偿器未进行严格
的补偿量计算,更多的是为了便于拆、装阀门和盲板。出于此目的,现有燃气行业阀井内常选择
加装波纹管补偿器。但是,在燃气管道补偿器的运行过程中,环境条件往往千差万别,存在气温
骤变、地质运动、地基沉降等许多不确定因素,常需要燃气管线有一定的韧性和伸缩能力。
所以,在阀门后加装的不锈钢补偿器选型时不仅要考虑方便与燃气设备检、维修及更换等工作,
还需考虑一定的应变补偿能力。
以下对金属波纹膨胀节所受影响进行分析:
(1)气温骤变的影响在进行波纹管选型时,可选择阀门所处的直线管段长度,所处环境的大温差值,来
计算所需补偿量,并以此作为波纹补偿器的补偿量参考。计算公式:X=L(Tmax-Tmin)式中:X-某管
线的伸缩量mm;管线材料先膨胀系数mm/m℃;L-某管线的长度m;Tmax-高使用温度℃;Tmin-低
使用温度℃;
(2)地质运动、地基沉降等因素的影响由于现在一些地区地质运动频繁,城市高层建筑日趋普遍,常
引起地基沉降等情况的发生,都会对燃气管线产生拉、压甚至横向位移等影响,致使阀井内的管道
横向位移超限,导致波纹管横向变形严重,而燃气行业现在所选的波纹调长器及波纹补偿器大多属
于单式轴向型波纹补偿器,横向几乎不允许有变形和受力。所以,选型不当会引起阀井内波纹管横
向变形失效,甚至横向撕裂等严重后果。
通过以上分析,我们建议在选择燃气阀门后加装的波纹管时,应依据具体情况予以针对性选型。
一类:对于仅需对轴向进行补偿,且所需补偿量较小(10mm左右)时,可选择普通的单式轴向调长器;
二类:对于仅需对轴向进行补偿,但补偿量较大(30mm左右),可选择天然气、煤气管阀专用弹性伸
缩节;
三类:对于管道阀井基础沉降不均以及阀井受周边地质运动而可能引起漂移的阀井,可能产生管道
较大横向位移的,可选择复式金属补偿器。