有什么设计规范可以参考呢?
建规3.3.5、3.3.6条文说明有提到墙体防爆,但是就江苏省来说,2018年的87号文要求“在甲、乙类火灾危险性,粉尘爆炸危险性,中毒危险性的厂房(含装置或车间)内、仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室,应立即予以拆除。”安监总局2013年76号文规定,具有爆炸危险性的建设项目,其防火间距应至少满足GB50160的要求。当国家标准规范没有明确要求时,可根据相关标准采用定量风险分析计算并确定装置或设施之间的安全距离。所以有爆炸危险性的车间最好不要按照建规建办公室,休息室,也不需要建防爆墙
请参考GB 50907-2013 抗爆间室结构设计规范
实际上这是一个非常有争议的问题,较大的规范都没有涉及这一问题。在实际中偶尔无奈为之,如防火间距不足,咋办,不能拆啊,上隔爆墙。实际上没有理论依据。这个隔爆墙怎么上,以多大的爆炸冲击能量来隔爆,上多高,长度多少,都没有依据。隔离气体,不靠谱,因为即使比空气重的气体在一定条件下也会上升翻越2隔爆墙。所以规范里不提,现实中有人整,明白人也看一只眼闭一只眼
建规3.3.5、3.3.6条文说明有提到墙体防爆,但是就江苏省来说,2018年的87号文要求“在甲、乙类火灾危险性, ...
请参考GB 50907-2013 抗爆间室结构设计规范
是强度     不过另一边应该还需要防爆的
防爆墙隔离,爆炸区域还需要设置泄爆墙,将可能发生爆炸泄放出去。防爆墙内隔离是人员或者重要物资
实际上这是一个非常有争议的问题,较大的规范都没有涉及这一问题。在实际中偶尔无奈为之,如防火间距不足, ...
防火间距不足用的是防火墙,不是防爆墙
强度。避免爆炸影响到另一边。
实际上这是一个非常有争议的问题,较大的规范都没有涉及这一问题。在实际中偶尔无奈为之,如防火间距不足, ...
确实如此 没有明文 只有巧用
有什么设计规范可以参考呢?
每个领域有自己的设计规范,作为使用者知道缘由就是了。关于化工安全的各类规范多多,在论坛相关板块就可以搜得到。比如,氧气站的设计规范就有相关于氧气方面的。


1、哪些车间应该设计有防爆墙呢?有可能产生爆炸的设备阀门等设施需要设置防爆墙。
2、防爆墙防爆的原理是什么?应该是作用,就是防止爆炸物横向飞出伤人伤物。
3、是密封还是强度?通常是横向的防护,根据可能产生的最大爆炸冲击力,设置相当于钢筋混凝土当量厚度的防爆墙。
     有设置防爆墙,也有设置为防爆间(室)的。
4、防爆墙隔开的两边,,,,,,?设置防爆墙只是针对可能产生爆炸区内而言的,采用最简洁,最简单,最有效的防爆方式为最佳。对于可能因爆炸,防爆墙都防不住的设计,那是设计方面不合理。
(上述为个人观点,只供参考)