sis和dcs控制同...
仪器设备
工艺技术
sis和dcs控制同一个泵?
sis和dcs都要联锁停泵,怎么接线?
0评论
+
关注
共5个回答
她选择了时间,设备工程师
2019-01-04回答
两个触点串联
12
评论 0
举报
笑颜灿烂如春,工程管理/监理
2019-01-04回答
看SIS的要求,如果要求SIL2或以上的话,需要独立的主继,控制泵,如是SIL1或以下的话,拉个触头串进二次回路即可,但SIS都要给个信号给DCS,告诉它SIS启动了,需停止DCS的输出。
展开
17
评论 0
举报
眼泪的错觉,实验室主任
2019-01-04回答
可以把DCS的联锁停信号接到SIS系统的联锁停逻辑里一起联锁停泵
8
评论 0
举报
丧偶,工艺专业主任
2019-01-04回答
将DCS和SIS输出的停泵信号,在电气那边的二次回路的停泵回路那里串联既可。
3
评论 0
举报
丧偶,工艺专业主任
2019-01-04回答
DCS、SIS的停泵信号都送给电气的泵控制回路,与现场的停泵开关信号串接