提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  洁净区照明检修安全方...

洁净区照明检修安全方面?

洁净区在检修照明时,由于上面没有安装安全带的地方,原使用6米高的叉梯,不安全,后使用了液压平台,但安全要求必须挂安全带,以前都挂在液压平台下,但安全要求这样不合适,但是我们也想不出好办法。大家有什么好的办法或建议。
0评论 +关注
共8个回答
用升降机啊,电工专用的那种,四周都带围栏的,就不用安全带了 我们现在用的就是液压平台,四周有围栏的,但安全要求挂安全带,没地挂,只能挂围栏上,但这不符合要求.
我也一直有疑问,本来可以参考《建筑施工高处作业安全技术规范》jgj 80-1991,但我翻遍了整个规范,涉及到安全带的只有三个地方: 1.第4.2.6第三条:特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好 安全带 并扣好保险钩,或架设安全网。 2.第4.2.8第二条:在高处外墙安装门、窗,无外脚手时,应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好 安全带 ,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上; 3.第4.2.8第三条:进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好 安全带 进行操作 第五章 操作平台与交叉作业的安全防护,也只是要求设置栏杆。、 综上: 我认为从政策上讲没必要强行系挂安全带,但为了保险起见也可系挂,可以利用楼板洞口上固定钢筋或钢管,保证固定和可靠就行。
你对规范理解有误 啊,有围栏是不需要带安全带的。嘿嘿~这个是当年搞标准化的时候专门问评审专家的,一般 ... 我把这句话告诉管安全的,跟他们抬了好几天了,关键也是我找不了规范说明,气死了. 放心,我不告诉别人,我写在纸上让他们看.
理解不一样,现在确实有这样的情况
我把这句话告诉管安全的,跟他们抬了好几天了,关键也是我找不了规范说明,气死了. 放心,我不告诉别人,我写 ... 可以看下登高安全作业规范,上面写的有,我记得好像说了是没有防护,有护栏就是防护
我们现在用的就是液压平台,四周有围栏的,但安全要求挂安全带,没地挂,只能挂围栏上,但这不符合要求. 你对规范理解有误 啊,有围栏是不需要带安全带的。嘿嘿~这个是当年搞标准化的时候专门问评审专家的,一般人我不告诉他
我也一直有疑问,本来可以参考《建筑施工高处作业安全技术规范》jgj 80-1991,但我翻遍了整个规范,涉及到 ... 因为是洁净区,所以现场没有挂安全带的地方。准备与安全部门再沟通一下。
用升降机啊,电工专用的那种,四周都带围栏的,就不用安全带了
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法”的相关工艺? 2个回答
浅谈什么是健康饮水? 2个回答
为什么“中水”回用好处多? 1个回答
什么叫化学需氧量(COD)? 1个回答
超滤膜技术在水处理中有哪些应用及其前景怎样? 3个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值