进口电磁阀的各种专业术语讲解?
电磁阀的定义
电磁阀是一种利用电磁力控制流体流动的装置。
它通常由电磁铁(线圈)和阀体组成,通过在电磁铁中通电来产生磁场,从而操纵阀体的开关状态,控制流体(通常是液体或气体)的流动。
选型需要知道的参数
1、口径
2、使用介质-----比如水,蒸汽,气体,一般粘稠度高或者有杂质的介质不能用电磁阀。
3、使用压力-----使用工况的实际压差,压力。比如实际使用压力0.3Mpa
4、使用温度-----介质的具体温度,一般是指介质的最高温度
5、使用电压-----比如常见的交流AC220V, AC380V, 或者直流DC12V, DC24V
6、动作方式:先导式,直动式,零压差式(分布直动式)
7、控制方式:常闭,常开
8、是否防爆,防爆等级多少
9、防护等级多少,IP等级
10、阀体材质
11、连接方式和连接规格
12、电压
13、功率是否有要求
动作方式
1、先导式电磁阀
通过一个辅助控制孔(先导孔)来控制主阀的运动。当控制介质进入控制孔时,它会产生一个较高的压力,从而推动主阀开启或关闭。一般实际使用压力大于1-2kg的时候才有选用先导式电磁阀,小口径1kg,大口径2kg。
2、直动式电磁阀
不需要依靠介质的压力,靠电磁线圈产生电磁力就能实现开关的电磁阀。
通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;
断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
用于真空、负压、零压的工况,但通径一般不超过25mm
3、零压差式(分布直动式)
先导式和直动式相结合的原理,零压力或者高压差都能用。
在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大。
控制方式
1、常开
线圈通电时电磁阀关闭,线圈断电后电磁阀开启;
电磁阀需要长期开启,偶尔关闭的时候,适合选用常开型。
2、常闭
线圈通电时电磁阀打开,线圈断电后电磁阀关闭;
电磁阀需要长期关闭,偶尔打开的时候,适合选用常闭型。
防爆与否
防爆电磁阀:表示电磁阀的外壳和内部元件都能够在一定程度上抵御火花的影响,适合在易燃、易爆环境中使用。 比如化工厂,氧气、氢气、天然气等气体场合环境中带有易燃易爆的介质和因素。
防爆等级
例如:常见的防爆等级有Ex d Ⅱ C T5,Ex d Ⅱ C T6,Ex d Ⅱ B T4,Ex d Ⅱ B T6
Ex d Ⅱ C T6
EX代表中国及国际电工委员会防爆标志,
d代表隔爆型。
Ⅰ——煤矿、井下用电气设备
Ⅱ——除煤矿、井下用之外的电气设备
T6是指温度级别划分,按设备最高表面温度分为T1至T6六个组,具体如下图:
主要的防爆类型
1、本安型
通过限制电回路的能量,配合电气设备的结构设计,使设备在正常或事故情况下不产生符合点燃源要求的物质。本安技术一般采用成套设备,在安全区设置安全栅栏,安全栅栏后面的回路为本安设备。
2、隔爆型
隔爆型防爆技术是在结构上通过隔离措施隔离电路和周围环境,使电路正常工作时产生的热量和电火花产生的高温都被限制在密闭的外壳内,防止易燃易爆气体被引燃
简单来说,就是在产品的外壳上加上一个隔爆箱,可以隔绝可能引起爆炸的气体或者火花。
防护等级
一般采用IP表示,常见的有IP65 IP66 IP67 IP68
IP后面的第1个数字:
6-表明防尘,完全避免外物侵入,且可完全避免尘埃侵入。
第2个数字:
0-4可以不用理解
5-表明避免喷发的水侵入,避免各方向喷发的水侵入设备形成损坏。
6-表明避免大浪侵入,避免大浪侵入安装在甲板上的设备和电器形成损坏。
7-表明避免浸水时水的侵入,设备和电器浸在水中必定时间或在必定规范的水压下,能保证设备和电器不因进水而形成损坏。