现场乙二醇冷冻水,-15℃,保冷使用了将近10年了。最近夏天到了,不知道什么原因,管道一直滴水。看看下图中那两根管道滴的水珠。请教各位朋友:(1)保冷材料使用年限通常几年?(2)从哪些地方可以改善一下?
0评论 +关注
共6个回答
重新换聚氨酯发泡,尽量不用聚氨酯管壳,容易有缝隙,每年夏天都得花很大的精力来整改这种地方,比较头疼。  
外部水汽高,管內部的溫度偏低熱傳出來,冷熱交會而有冷凝發生....
保冷重做吧...  
跟空气接触了,空气中的水蒸气冷凝了  
根据这个图片和你的描述分析,镀锌铁皮所包的保冷材料多半已经氧化失效,无法发挥隔绝冷量外溢的功用。彻底的解决办法是重新做保温。如果工艺允许,可以考虑适当提高乙二醇冷冻系统的温度,增大系统压力。  
保冷质量问题。  
难道不是因为夏天气温高,空气湿度大,冷凝出来的吗?秋冬这种情况应该会好很多。如果这种情况比往年要严重的话,可能要考虑重新包保温了。  