提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  温度计扩径后直管段长...

温度计扩径后直管段长度讨论?

我是配管的,看到的很多配管设计手册上对于温度计安装需要扩径的会有“扩径管长度不应小于 250mm "的要求。 可是目前项目做的时候我扩径到3寸后温度计接口管是1.5寸的,这个时候有标准异径三通,可是三通长度不到250mm我后面就加上了一段直管段凑够了250mm的要求,才变回管道正管径的。结果在审查模型的时候有修改意见说不用加这个直管段。 这个修改意见和我看到的设计手册有冲突了,我去问了仪表,他们也说没有什么具体直管段的要求,那么这些手册上的250mm的直管段是怎么出来的? 或者说温度计也和流量计一样,需要一段直管段才能保证测量的准确性?
0评论 +关注
共17个回答
个人认为,手册规定的250mm是考虑温度计插口一般为2“(dn50),距离两边扩径位置的异径管(焊缝为环焊缝) ... 至于扩径是要满足温度计插入长度,刚刚忘记说了
规范上内有明确要求,设计院一般都按这个长度给定,对仪表没啥影响,主要是配管因素。
20页,温度仪表安装管道的扩径方式有详细说明 下来看看。。。。
一般管道口径小于等于dn65的需要扩径,直管段仪表没有要求
我想下载啊 谢谢楼主啦
首先,温度计安装所需的扩大管径是仪表专业提给配管专业的,扩多大的管径在规范上有,可以借鉴,通常是扩到4”; 其次,扩大管径的直管段长度也是有规范要求的,也是需要仪表专业提给配管专业,一般是前后150mm。 最后,不清楚管径多大和直管段要求,记得要和仪表专业确认,否则会影响仪表的测量精度的。
谢谢分享,正看这方面的资料
看来主要还是了可能一般管道扩径后仪表接口可能是焊支管台,考虑到管道焊缝间的热影响区域大小,确定出来这个250mm的长度的吧。 我一直以为是因为温度计和流量计一样需要一段直管段保证测量的准确性呢。。。 thanks all! 今天分没了 明天来给你们补评分
我认为只要温度计的插头位置必须是得保证能够测量到反映实际状况的数据的位置为准,同样配管,管径等也必须要符合相关规定,同时综合考虑安全等因素。
不太清楚,主要是考虑安装温度计后,管道流量可能要降低
路过学习了
仪表不需要。我一直认为是配管的技术要求,像应力啥的
看看
个人认为,手册规定的250mm是考虑温度计插口一般为2“(dn50),距离两边扩径位置的异径管(焊缝为环焊缝)应分别最少保留100的焊缝距离,从而得出的一个参考值,设计手册不是硬性规范,它只是一个经验汇总,里面会有规范性需要的,也有一些数值是经验得出的合理性数值即参考数值,应该按具体情况进行分析,因为楼主的情况是三通不是焊接支管,所以不需要一定要另外加直管来满足大于250mm。
我们一般给配管提300mm的长度,规范上要求是250到300mm。具体为什么目前还不了解,但是一般焊缝也要有间距要求。
20页,温度仪表安装管道的扩径方式有详细说明
在安装温度计时,如果管道直径小于dn25时设计上要求扩径