陕西平高智能电气有限公司硅橡胶支柱跌落式熔断器HGRW1-35,HPRWG2-35,FDGW-35,HRW5-35系列防风型跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

变电所是根据变压器的安装地点、型式、局(站)用电负荷的大小及周围的地理环境综合考虑确定。


对熔断器做如下内容的检查:

①静、动触头接触是否吻合,紧密完好,有否烧伤痕迹。

②熔断器转动部位是否灵活,有否锈蚀、转动不灵等异常,零部件是否损坏、弹簧有否锈蚀。

③熔体本身有否受到损伤,经长期通电后有无发热伸长过多变得松弛无力。

④熔管经多次动作管内产气用消弧管是否烧伤及日晒雨淋后是否损伤变形、长度是否缩短。

⑤清扫绝缘子并检查无损伤、裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线后,用2500V摇表测试绝缘电阻应大于300MΩ。

⑥检查熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象。

对上述项目检查出的缺陷一定要认真检修处理。

在选用跌落式熔断器的熔丝时,要特别注意产品质量。有的熔丝实际熔断电流比标定电流小得多。有的熔体与软铜绞线的压接不严,甚至可以轻松地转动。有的厂家为了降低成本,熔体两端的软铜绞线截面不够,太细。所有这些都可能使跌落式熔断器在正常运行时熔丝熔断造成停电事故。而且在这种情况下由于不存在短路电流,因此熔丝管产气不足,也可能造成电弧熄灭缓慢造成相间短路故障。