室外供水管道刚性防水套管安装要求
在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,
平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装
时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。刚性防水套管须与止水翼环周边满焊。
管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当。检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、
管壁是否厚薄均匀。管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。
检查所有承插口是否到位、牢固、密实。刚性防水套管安装应按施工验收规范设置支吊架。
刚性防水套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是
在刚性防水套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因
胀缩因数而出现裂纹而渗漏。 刚性防水套管可用于管道外墙的穿墙处。安装该产品的作用是用于
方便后期管线的安装,刚性防水套管由于是预埋在管道中的,所以该产品在安装时是和土建工程
一起施工的。
一、看表面,刚性防水套管参照02s404图集进行生产加工,尺寸合适国标请求 。
二、看做工,刚性防水套管作工工比非标都要相对的严格一些,对焊缝的技术和对喷涂工艺的要求
比普通的要高很多来。
三、看重量,刚性防水套管依照图集参数选购材料,不存在使用下脚料和劣质的材料,所以防水套
管的分量与国标实际分量相差无几。
当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵。刚性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁
时,应局部改用混凝土墙壁,其浇筑范围应比翼环直径(D5)大200,而且将套管一次浇筑于内
墙。焊接结构尺寸公差于形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型
号E4303,牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。当套管采用卷制成型时,
周长允许偏差为:D2≤600,D2>600±0.0035D2。??