提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  阀门供气?

阀门供气?

请教一下大家,用气源分配器供气的话,每个分配器支管到阀门的距离有没有要求?业主方觉得10m距离是不是考虑单独供气,但是规范上没有查到相关规定。
0评论 +关注
共6个回答
从分配器出去的支管至少要用1/2“的管子才可以,到达设备附近接气源球阀,然后,配10个的气源管进入过滤减压阀。

 

10米不远,用φ10不锈钢就可以了。

 

首先,在我的使用经验过程中10M的距离不算远,用肯定是能用。
只是你需要在考虑供气的这个阀门在动作上是否有别的需求控制(快开或者快关,执行机构尺寸有多大,全开到全关时间时间是否符合工艺控制要求等)。
同时,选择何种尺寸的供气管线?每个分配器可供几台阀门?HG20510上说的很清楚,再考虑上面所说的,结合现场实际材料情况,合理安排选择。

 

你的意思是φ8搞10米?什么类型的阀门?活塞的?还是薄膜的?活塞的有问题啊,用气量不小,你这管子太长,太细

 

这个看你分配管路的通径了,要是像楼上说的那样φ10,估计你就要返工了,规范不允许。

 

之前给客户做过几批水处理气源分配器的产品,主要控制气动阀,中间主进气管道好像DN20,分出去的气路口径好像DN15,当然和你的管道口径、气源压力、调压范围也有一定关系。

 

相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值