提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  请问是否有国家标准要...

请问是否有国家标准要求氮气置换管线上必须设置止回阀?

如标题,谢谢

0评论 +关注
共1个回答

你好,我发表一下自己的愚见。

首先判断你的氮气管道是否是公用管道,如果是的话,就需要设置止回阀,目的是避免物料污染公用管道及相连的设备产生危险。

依据:GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版),第7.2.7条(见图片)

大部分氮气置换应该属于间歇使用,所以,必须设置止回阀和一道切断阀,   或者设置两道切断阀。