加长型防水套管的效果是防水,止漏,搞沉降,建筑、供水都离不开他的协助。加长型防水套管

适用于管道穿墙处,不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处安装,对于

有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性

连接。

加长型防水套管制作方法是将原来固定长度为300mm的增加到500mm,除了短管的加长之外,

其他地方都一样。二种加长型发水套管是一种不仅加长了自身的长度,而且对翼环的数量也有所

增加。其制作方法是将原来的短管更换成所需要的长度,然后在他表面增加1至5个翼环来使用,

其作用是用来保护短管不被损坏,而且能够更好地固定住防水套管的位置。

加长型防水套管安装常见的方法是管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土

建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如

地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。安装管道前安装指管道穿混凝土楼板、普通砖墙

时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通

线、安装套管。砖墙上,画线,栽设支架,找好坡度,安装套管。

加长型防水套管安装时,各个相应的部位对其后,使用螺栓或者焊接的方法安装。在连接完成后,

调整管道设备的尺寸。以确保安置后毗连各用水装备的地位。注明管子外径,大于DN1400、墙厚

大于或小于300mm的产品可订制加工。对于非混凝土墙,应使用混凝土墙。混凝土浇筑范围比直

径翼环(D6)大200 mm,并且将套管倒入墙内。管道中混凝土墙的厚度不得小于300毫米,否

则,墙壁在一侧或两侧加厚。增厚部分的直径小于直径的翼环(D6)。根据300mm的壁厚值L计

算200mm0×907d7的材料重量。元件焊接材料套管,由A3材料制成,焊接T42。

预先加套管,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇筑捣密实。浇

筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应砌筑成厚度不小于20毫米,宽度不小于30毫米

的阻水圈。安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实

材料和防水油膏填实且端面光滑,穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,

管道的接口不得设在套管内。