南风未起南风,销售经理
2019-10-25回答
T:Transmitter,表示变送,是指将被测变量转换为标准信号,例如4~20mA;
E:Element,表示元件、传感器,是指将被测变量转换为信号,例如毫伏、电阻、脉冲、频率等。
用于视觉观察的,不转换为信号的表,例如指针、液柱等,不能用T、E表示。压力表可用PG,但不能用PE。
7
评论 0
举报
骚白,给排水工程师
2019-10-25回答
E是检测元件,压力没有检测元件!直接取压就行!温度一般都有检测元件,热偶、热阻等,要是需要调节或者联锁的,一般在现场转换,需要用到TT。流量一般都有FE和FT,常见的如节流装置(FE),差压变送器(FT)。