横河涡街流量计?
仪器设备
横河涡街流量计?
横河
涡街流量计
DY系列,分体式,现场
变送器
显示流量正确的,但传入DCS显示一直满量程,应该是输出模块故障,可以维修吗?还是整体更换变送器表头呢?
0评论
+
关注
共2个回答
笑姬,化验员
2019-01-03回答
更换显示器模块就可以,但是需要确定哪个模块是否是坏的,还是设置的问题,或DCS通道问题
19
评论 0
举报
体面,设备工程师
2019-01-03回答
您根据什么说是输出模块的故障?
您首先应该量一下DCS的 A/I 端子是否是正常的电流值,或对流量计的输出信号进行检验是否是正确的输出设置。
横河电机的涡街流量计,可以通过不同的接线得到不同的信号,默认的输出信号是模拟电流值,但通过特殊接线可以输出脉冲或接点信号,您要好好看看操作手册才行。
展开
8
评论 0
举报