请教DCS系统和PLC之间的通讯问题?
有几个PLC系统需和DCS系统通讯,几个PLC分布在几个位置,这几个PLC系统都安装了modbus协议。和DCS之间的通讯那种方案最优?请教了。
0评论
+
关注
共4个回答
青尢.,销售
2018-08-05回答
可以选用摩莎的终端服务器,串口、以太网口都可以(多网口、多串口)。很简单就通完了
5
评论 0
举报
梓七柠九,化工工艺设计师
2018-08-05回答
三楼分析的很对,你就用modbus好了,就是要注意看看你的通讯距离和数据量
9
评论 0
举报
鸿雁.,给排水工程师
2018-08-05回答
你也说了,装了modbus协议,那就只能用它了。只要分配好地址就行了。如果plc靠的比较近,modbus通讯可用环形结构。否则的话,dcs就要好几个modbus通讯口了。
展开
4
评论 0
举报
过客.,设备工程师
2018-08-05回答
如果几个plc都支持modbus的话,那肯定是dcs上增加modbus模块来做modbus网络通信比较好了——如果数据规模和通信距离都不是很大的话。 还有一种方案,如果dcs系统本身支持modbus协议,即,dcs组态软件直接可以用modbus或其他驱动通信其他系统的话,可以直接将plc系统挂在dcs的服务器上,不经过dcs的控制器也可以。
展开
10
评论 0
举报