你好: ★1、仅仅从三个蒸发器的现象来说,结霜的那一只蒸发器,显然已经由“空调工况”变成了“标准工况”所致。海鲜池所需要的是空调工况制冷机。其原因就是制冷剂不足造成的。 ★2、你说的“带出了很多脏东西,有点像油性的东西...”是这样的:因为氟利昂溶于冷冻油,运行时氟利昂是带有油质的混合物。正因为如此,氟利昂泄漏点会出现“油渍”的。脏东西和冷冻油要正确区分。 ★3、“第一个蒸发器到第二个蒸发器的铜管中间有点扁” 不知扁到什么程度 不排除这个地方存在“二次节流”的现象。再有,如存在“脏堵”、“油堵”,可以拆下三个蒸发器,逐个吹净积油,清理赃物再还原即可。